Tôi sử dụng HMI (XP10BKB/DC - V1.15) dùng phần mềm panel edition v1.14 để download/upload data, nhưng không download được, màn hình báo lỗi (timeout error). Tôi làm như sau: - Cáp truyền dữ liệu đúng theo sơ đồ. - Bật sw sang OS để download OS v1.14 thay cho OS v1.15 nhưng không được ( timeout error). - Bật SW sang run để download nhưng củng không được ( timeout error) Hướng dẫn Tôi cách nào download/upload cho thích hợp. Cảm ơn nhiều!
Tôi sử dụng HMI (XP10BKB/DC - V1.15) dùng phần mềm panel edition v1.14 để download/upload data, nhưng không download được, màn hình báo lỗi (timeout error). Tôi làm như sau: - Cáp truyền dữ liệu đúng theo sơ đồ. - Bật sw sang OS để download OS v1.14 thay cho OS v1.15 nhưng không được ( timeout error). - Bật SW sang run để download nhưng củng không được ( timeout error) Hướng dẫn Tôi cách nào download/upload cho thích hợp. Cảm ơn nhiều!
Xin chào !
Trong trường hợp có sử dụng thì kiểm tra lại cấu hình trên PC và điều chỉnh cổng COM lại cho đúng, bằng cách sau:
Start/Control panel.../System/Hardware/Device Manager/ports (COM&LPT) => Xem cổng COM số bao nhiêu ????
Khi upload/download phải để mặc định Baud rate: 115200 (không thay đổi tham số này), chỉ điều chỉnh cổng COM.
Và kiểm tra lai sơ đồ cable download theo hình sau:
Chú ý: Vì cả 2 đầu nối 9 pin đều là loại cái (Female) nên Anh phải đánh dấu cho đúng, đầu nào cho PC và đầu nào cho HMI .
Nếu vẫn không được hoặc gặp trở ngại về vấn đề này, xin đừng ngần ngại liên lạc ngay với Chúng tôi.