Cho tôi hỏi : "Ngõ output Retransmition và ngõ out analogue thông thường có sự khác nhau như thế nào. Ngõ out retransmisson có thể sử dụng xuất analog thông thường không?”

Cho tôi hỏi : "Ngõ output Retransmition và ngõ out analogue thông thường có sự khác nhau như thế nào. Ngõ out retransmisson có thể sử dụng xuất analog thông thường không?”

Ngõ ra output retransmisson còn gọi ra ngõ ra phụ tuyến tính (Nó cũng được gọi là ngõ ra Analogue) ,
ngõ ra này để cài đặt giá trị nhiệt độ từ A đến B thì sẽ xuất tính hiệu từ 4 đến 20 mA theo giá trị thay đổi tương ứng của nhiệt độ xử lý.
VD trong bộ điều khiển nhiệt độ HX ta vào hàm "reth" giá trị ngưỡng trên là 100, vào hàm "retl" giá trị ngưỡng dưới 40.
khi đó tại nhiệt độ 40 bộ điều khiển nhiệt sẽ xuất ra 4mA, tại 70 sẽ xuất 12mA, tại 100 sẽ xuất 20mA
Ngõ ra retransmisson không thể xuất ra như ngõ ra analoge chính của đồng hồ nhiệt.
Hiện tại các bộ điều khiển nhiệt độ nếu có retransmisson rồi thì có thể tích hợp tùy chọn ngõ ra analoge 4-20mA.
Ngõ ra Analoge chính sẽ không hoạt động tuyến tính mà theo kiểu điều khiển của đồng hồ dạng ON/OFF (ON 20mA/OFF 4mA),
PID giá trị ngõ ra tùy ý từ 4~20mA theo giá tính toán được từ đồng hồ.