Giữa HSR và TPR hai dòng sản phẩm này có gì khác biệt? HSR khi có sự cố thì sẽ chết, cách bảo vệ HSR được bền hơn không ?

Giữa HSR và TPR hai dòng sản phẩm này có gì khác biệt? HSR khi có sự cố thì sẽ chết, cách bảo vệ HSR được bền hơn không ?

1/ Giữa HSR và TPR hai dòng sản phẩm này có gì khác biệt ?
*HSR là dạng relay bán dẩn nó hoạt động tương tự như khởi động từ (Contactor).
_Dạng bán dẩn điều khiển ON/OFF
_Khi có nguồn kích thì các tiếp điểm động lực sẽ thông mạch.
_Điểm khác biệt so với khởi động từ là điện áp và dòng điện điều khiển nhỏ hơn khởi động từ, đồng thời tốc đô kích cũng nhanh hơn khởi động từ.
_Khi đóng mở điều khiển không gây ra tiếng động và điện hồ quang như khởi động từ.
_Do là thiết bị bán dẩn nên lượng nhiệt sinh ra nhiều hơn khởi động từ vì vậy HSR cần được tản nhiệt tốt.
*TPR điều khiển được độ dốc ngõ ra của điện áp.
_Nó có các đặc tính của HSR và bổ sung thêm các tính năng sau:
1/ Giá trị điện áp ngõ ra sẽ điều khiển tuyến tính theo giá trị tín hiệu ngõ vào (Biến trở, 4-20mA, 0-10Vdc).(Điều khiển dạng ON/OFF, Chu kỳ, Pha.)
2/ Tùy theo loại TPR có loại chỉ dùng được cho tải thuần trở có loại dùng được cho cả tải cảm (tương tự như khởi động mềm)
3/ Có dãy tùy chọn lớn hơn HSR (có thể lên đến 250A)
4/ TPR có tính năng bảo vệ tốt như quá dòng, quá nhiệt, . . . .(HSR không có chức năng bảo vệ)
2/ HSR khi có sự cố thì sẽ chết, cách bảo vệ HSR được bền hơn không ?
HSR chết có rất nhiều nguyên nhân như:
_ Điện áp tăng đột ngột vượt định mức
_Dòng điện của tải vượt ngưỡng cho phép.
_HSR không được tản nhiệt tốt sinh quá nhiệt và bị hư . . . .
Gắn thêm đế tản nhiệt, quạt tản nhiệt, sò nhiệt. . .
Gắn thêm cầu chì bảo vệ. . .
Tính toán chọn HSR lớn hơn 1 cấp so với định mức
Khi có sự cố thì ngõ ra của các thiết bị này sẽ ngắt tín hiệu điều khiển HSR.