Hiện nay Tôi đang sử dụng một biến tần iS series và muốn biến tần thay đổi tốc độ theo thời gian đã được cài đặt sẵn trong biến tần. Tôi không biết với ứng dụng như vậy thì biến tần iS Series có đáp ứng được không ???

Hiện nay Tôi đang sử dụng một biến tần iS series và muốn biến tần thay đổi tốc độ theo thời gian đã được cài đặt sẵn trong biến tần. Tôi không biết với ứng dụng như vậy thì biến tần iS Series có đáp ứng được không ???

Trước tiên Chúng tôi cám ơn Anh đã quan tâm và sử dụng các sản phẩm của Chúng tôi. Với ứng dụng của Anh thì biến tần họ iS5 có chức nay thay đổi tần số theo thời gian và có 2 kiểu chạy tự động: Auto-A và Auto-B.
  • Auto-A: chỉ cần một tín hiệu kích từ input thì biến tần sẽ chạy hết quy trình đã được cài đặt trong một phân đọan
  • Auto-B: Sẽ có một tín hiệu input (SEQ-L) để chọn bước  và một tín hiệu input (Go step)để chuyển đổi từng bước trong phân đọan đã chọn

Và để thực hiện được ứng dụng này cần phải cài đặt các tham số chính sau:

I/O12 ~ I/O14: Chọn tín hiệu kích Input

I/O50: Chọn kiểu chạy Auto-A hoặc Auto-B

I/O51: Chọn phân đoạn cần cài đặt

I/O52: Số bước trong một phân đoạn 

...

Trên đây là một số hàm chính để chọn chế độ thay đổi tốc độ theo thời gian. Để bạn dễ hiểu hơn Chúng tôi đưa ra một ví dụ cụ thể theo theo sơ dưới đây:

Giả sử, chọn đầu vào P1 là tín hiệu kích chạy cho ứng dụng này. Để định nghĩa cho P1, ta vào thông số :

      I/O12: SEQ-L  (chọn phân đọan số 1)

Và ở đây Chúng ta chọn kiểu chạy là Auto-A:

      I/O50: Auto-A

- Cài đặt số phân đoạn :

      I/O51: 1 (cài đặt cho phân đọan số 1)

- Cài đặt số bước cho từng phân đoạn:

      I/O52: 2

- Cài đặt tần số cho bước 1:

      I/O53: 30 Hz

- Cài đặt thời gian tăng tốc cho bước 1:

      I/O54: 30.0 giây (ngưỡng cho phép 0.1 ~ 600.0 giây)

- Cài đặt thời gian duy trì tốc độ của bước 1

      I/O55: 30.0 giây (ngưỡng cho phép 0.1 ~ 600.0 giây)

- Cài đặt chiều quay cho bước 1:

      I/O56: "1" là Forward , nếu chọn "0" là Reverse

- Cài đặt tần số cho bước 2:

      I/O57: 50 Hz

- Cài đặt thời gian tăng tốc cho bước 2:

      I/O58: 40.0 giây (ngưỡng cho phép 0.1 ~ 600.0 giây)

- Cài đặt thời gian duy trì tốc độ của bước 2:

      I/O59: 60.0 giây (ngưỡng cho phép 0.1 ~ 600.0 giây)

- Cài đặt chiều quay cho bước 2:

      I/O60: "1" là Forward , nếu chọn "0" là Reverse
- Và đọan dừng 30s được cài đặt trong hàm Dec
 
Trên đây là một hàm cài đặt cho ứng dụng trên , Chúc bạn thành công.

 