Khởi động mềm bảo vệ được động cơ với các lỗi nào?
Khởi động mềm bảo vệ được động cơ với các lỗi nào?
Lỗi quá nhiệt, mất pha ngõ vào, mất pha ngõ ra, quá dòng, quá tải, thấp áp, quá áp, ngắn mạch, chạm vỏ, . . . .
Các Hàm Báo Lỗi Khỏi Động Mềm Chint NJR2-D
Lỗi “Fault removed” lỗi này xuất hiện khi khởi động mềm thấp áp, quá áp, quá nhiệt . . . và nó đã trở lại bình thường. Chúng ta sẽ nhấn vào nút Stop trên bàn phím hoặc tín hiệu Stop bên ngoài để reset lỗi
Lỗi “X3 terminal Open” Lỗi này xuất hiện do chân X3 và chân COM trên do-mi-no không kết nối với nhau, điện áp board điều khiển có vấn đề mất nguồn 24VDC (+22~+27VDC), cũng có thể do CPU hay board nguồn đang bị lỗi. Chúng ta phải kiểm tra lại tín hiệu trên chân X3 và COM xem nó kết nối có tốt không, kiểm tra lại nguồn 24VDC trên khởi động mềm, có thể phải thay board mới. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu vẫn không xử lý được.
Lỗi “Soft starter over heat” Quá tải trọng cho phép hoặc vượt quá giới hạn dòng điện khởi động, thời gian khởi động dài hoặc mất pha đầu vào, điện áp động cơ không đúng với khởi động mềm, do số lần khỏi động liên tục, các thông số cài đặt không phù hợp với tải, tản nhiệt không tốt hoặc nhiệt độ môi trường quá cao. Cũng có thể do CPU hoặc board bị lỗi.
Kiểm tra xem tải có quá nặng không, tải bơm, quạt thời gian khởi động ngắn sẽ tốt hơn cho quá trình khởi động
Kiểm tra xem công suất động cơ có khớp với khởi động mềm không, giá trị dòng điện cài đặt hàm F19 có bằng giá trị dòng điện định mức trên Nameplate động cơ không.
Chung ta nên giảm bớt số lần khởi động của khỏi động mềm.
Chúng ta nâng hệ số dòng điện ở hàm F06, nâng điện áp khỏi động hàm F00, giảm thời gian khởi động mềm F01
Chúng ta tăng khả năng làm mát cho tủ.
Có thể đo CPU đang có vấn đề.